工业应用开发大部分都是基于VB/VC/Delphi的。21世纪是.net的时代,但目前大部分应用都是基于Web的,鲜有桌面应用和现场通信开发,本群组成立的目的就是关注工业应用开发(我的Blog随时有相关文章:http://blog.csdn.net/yefanqiu/)。同时如马宁所说,希望大家在问问题的同时,也将自己的经验在这里分享。
我新开发的新版PPI控件支持浮点型且不需MSCOMM控件
发表时间:2007-12-14 00:22:08   楼主:yefanqiu

详细内容请参见:http://blog.csdn.net/yefanqiu/archive/2007/12/14/1934107.aspx

几年前我用VB开发了一个西门子PPI通信控件,由于VB开发的控件是标准的COM组件,所以想当然的认为VCC#Delphi等开发语言可以非常容易的使用。

前段时间由于该控件基于微软的MSCOMM控件,这个控件如果系统没有安装VB,单独注册好像很难成功,这害的一些没有装VB的用户,为了这个小控件必须安装一次VB,这实在是划算不来,所以直接用API串口函数进行了封装改进,这样不仅效率提高了,并且再也不需要MSCOMM控件了。

这一次,我不仅使该控件支持了浮点运算,并且在VCC#VB当然就不用多试了,以前就很好的支持)进行了兼容测试。

一试问题就来了,没有改进之前的控件,由于C#封装性能甚好,还能使用,唯一不足的是,控件方法中如果不要求返回的参数前面没有添加ByVal参数,在C#中就转换为 ref ***,害的你还得专门定义临时变量进行传参。

VC中直接就不行,ReadDataWriteData等几个主要方法根本在VC中无法转换成对应函数经过测试,最后发现VB函数中的byte和数组在VC中根本找不到合适的对应。

由于控件中又新添加了浮点数的支持,所以对参数接口又增加了一层复杂性。突然想到微软的MSCOMM控件各语言肯定都能很好的支持,它的接口参数是怎样的定义的。我在VBVCC#分别试了一下,VB中和inputOutput属性的类型就是Variant类型,在VC中是VARIANT,在C#中是Object。用Variant还有个好处,就是各种类型的数据都可以传输,没有必要在另外添加接口函数了。

最后我定义的接口如下(主要接口):

Public Function ReadData(ByVal lngAddr As Long, vData As Variant, Optional ByVal lngNum As Long = 1, Optional ByVal bytLen As PPILEN = PPI_B, Optional ByVal bytType As PPITYPE = PPI_V, Optional ByVal Addr As Long = 0) As Long

Public Function WriteData(ByVal lngAddr As Long, ByVal vData As Variant, Optional ByVal lngNum As Long = 1, Optional ByVal bytLen As PPILEN = PPI_B, Optional ByVal bytType As PPITYPE = PPI_V, Optional ByVal Addr As Long = 0) As Long

 

VC中对应的接口如下:

long ReadData(long lngAddr, VARIANT* vData, long lngNum, long bytLen, long bytType, long Addr);

long WriteData(long lngAddr, const VARIANT& vData, long lngNum, long bytLen, long bytType, long Addr);

 

C#中的接口如下:

     public virtual int ReadData(int lngAddr, ref object vData);

     public virtual int ReadData(int lngAddr, ref object vData, int lngNum, PPILEN bytLen, PPITYPE bytType, int addr);

       public virtual int WriteData(int lngAddr, object vData);

   public virtual int WriteData(int lngAddr, object vData, int lngNum, PPILEN bytLen, PPITYPE bytType, int addr);

  以为这样定义就万事大吉了,事后一试我又错了,在C#中没有任何问题(看了微软还是在C#上下了很大的功夫),在VC简单的定义一个VARIANT变量直接传递给控件,VB控件老是报错,根本无法使用。后来想为什么MSCOMM控件可以,我的控件不可以。天杀的MSCOMM肯定是VC开发的,而我的控件是VB开发的,VBC#的包容性都很强,而VC却高高在上不肯屈就。

正一筹莫展准备放弃的时候,突然想到了以前用VC开发的OPC程序,上面有很多关于VARIANT的应用,一看就明白了,原来在VCVARIANT的用法是有讲究的。

VB中:

C#中:

VC中:

详细的示例请在下面的链接下载:

http://www.sky-walker.com.cn/yefan/PPIV2.rar

 